Mehrere ESP module über eine Webpage Steuern

Mehr
23 Aug 2016 11:15 #46 von supporter
Mehrere ESP module über eine Webpage Steuern
Hallo noch einmal,

schmitti schrieb: Du musst Deine Akkus überwachen und bei Unterspannung abschalten bevor sie kaputt gehen. :ohmy:

Willst Du immer alle 10 Akkus am Ende rausnehmen und zum Spielen wieder einlegen? Batterien würde ich nicht im Kinderzimmer herumliegen lassen. Hast Du denn Platz für die Akkus an den Weichen ?


-> Er hat mit seinen Bedenken schon Recht. Allerdings möchtest Du es nach Deinen Vorstellungen umsetzen und es ist ja auch ein Lernprojekt. :-)

Ein MOSFET ist spannungsgesteuert und nicht stromgesteuert. Die Akkus werden geschont, höhere Ströme mit geringerem Durchlasswiderstand RDS bringen weniger Hitze und weniger Verluste aufs' Konto.
Du musst für Deine Zwecke einen Logic-Level Typen auswählen.

Für Deine Zwecke müsste ein IRLML2502 reichen ? Check' mal das Datenblatt.

Viele Grüße

Jörg

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
23 Aug 2016 11:25 #47 von Acul
Mehrere ESP module über eine Webpage Steuern
Der IRLML2502 schaltet bei 4,5 Volt 4,2A
Sehe ich das richtig?

Dann würde der mosfet bei 3,3 Volt ja ausreichend schlten.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
23 Aug 2016 11:27 #48 von supporter
Mehrere ESP module über eine Webpage Steuern

Acul schrieb: Da hast du recht Lipos sind ja sehr anfällig was Überspannung angeht. Wie sieht so eine Überwachung aus ?

Ja für die Akkus habe ich noch Platz auf der weiche, da sie sehr klein sind. Darum sind es auch 2 Akkus bei der einer jeweils 3,7v und 300mA.

Zum Laden würde ich gerne einen Stecker mit einplanen an diesem Sich die Lippe per USB oder laden lassen.

Leider kann ich keinen eBay Link posten da ich übers Handy schreibe :).


Schnell noch einen bevor ich los muss:
2 Akkus mit 300mAh ergeben nicht 7,4V und 600mAh sondern 7,4V bei 300mAh oder 3,7V bei 600mAh.
Schalte sie parallel und gebe sie auf einen geeigneten Schaltregler, der Spannungshub ist geringer zu 3,3V

Lithium-Technologie ist gegen Über- und Unterspannung empfindlich. Die Dendritenbildung bei Unterspannung ist gefährlich!

Gegen Unterspannung im Betrieb kannst Du die Spannung über Spannungsteiler an den Analogeingang des ESP legen und auswerten. Als Unterspannungsschutz solltest Du eine Spannungshaltung (wieder per MOSFET) für den ESP bauen welche sich abschaltet (durch den ESP selber bei z.B. Uvcc<3,3V).

Du siehst: Die Batteriegeschichte ist nicht ganz trivial.

Viel Erfolg und Spaß beim Basteln!!!

Jörg

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
23 Aug 2016 11:37 #49 von Acul
Mehrere ESP module über eine Webpage Steuern
Natürlich du hast recht es sind keine 600ma.
Jedoch sind die 7,4 Volt wichtig um den Magneten zu schlaten. Der sonst nickt genug Kraft entwickelt.

Wie in der Schaltung zu sehen ist schließe ich die beiden Lipos über plus-minus zusammen und erhalte so 7,4 Volt.

Ja das Akku Thema habe ich als sehr einfach angesehen.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
23 Aug 2016 14:44 - 23 Aug 2016 17:12 #50 von Acul
Mehrere ESP module über eine Webpage Steuern
So.
Nun habe ich eine richtige Messung durchgeführt was den Stromverbrauch an geht.

ESP im Idle Modus benötigt 60mA - 100mA
Magnet im gescholtenen zustand benötigt zusammen mit dem ESP 850mA

Jedoch ist wie schon mal gesagt der Magnet immer nur 5 Sekunden angeschalten und wird dann automatisch wieder ausgeschalten.

So das die Schaltung nur kurzzeitig 850ma liefern muss.


Nun....Da meine beiden Lipos nur 300mAh bei 7,4 Volt liefern frage ich mich ob die weiche lang schalten wird oder ob sie doch nach 20 Schaltvorgängen die Akkus leer saugt....

Die Akkus habe ich nach der gösse ausgesucht und somit sind es auch die Kleinsten die ich gefunden habe mit der Kapazität andere Lipos sind dann wieder zu groß oder zu breit.


Edit:
Ein nochmaliger test mit Parallel geschalteten Lipos funktioniert nicht da die 3,7 Volt für den Magneten zu wenig Spannung ist.

Nochmal Edit:
Den Schaltregler habe ich mir angeschaut und den MAX1921 gefunden.
Jedoch finde ich brauche ich für den Schaltregler noch mehr externe Bauteile ?!
Letzte Änderung: 23 Aug 2016 17:12 von Acul.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Mehr
25 Aug 2016 14:17 - 25 Aug 2016 14:18 #51 von supporter
Mehrere ESP module über eine Webpage Steuern
Hallo nochmal,

der Regler hat dieses Datenblatt:
datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1920-MAX1921.pdf

1. Ja, zusätzliche Bauteile erforderlich (Seite 1)
2. IC untauglich, da maximal 5,5,V Eingangsspannung zulässig (Seite 2)

Lösung:
Gehe mal ins' EBAY und suche nach LM2596S.

Es gibt jedoch auch im TO220-Gehäuse fertige step-down Regler.
Letzte Änderung: 25 Aug 2016 14:18 von supporter.

Bitte Anmelden oder Registrieren um der Konversation beizutreten.

Powered by Kunena Forum